Сумарная мощность53квт какая расчетная?
Расчетная мощность, квт: установленная с учетом коэф спроса (одновременности, использования) = на участке от щэ до потребителей = 22 , не учитывая сущ нагрузку на щит и количество щитов на магистраль полная мощность, ква: расчетная / cos (f) , 22 ква при условии cos = 1 (нагрев, хотя сам предпочитаю брать немного меньше = 0,97-98) расчетный ток, а: полная * 1000 = / корень(3) = / 380, если бойлеры питаются от трех фаз и фазы равномерно нагружены (невыполнимо)- полная * 1000 / 220 = 100 а, если питание от однофазного источника (маловероятно)- если фазы неравномерно нагружены, то проще посчитать наиболее нагруженную фазу по 220 в (при условии питания 6 квт бойлеров от источника 220) 1 = 6+2 = 8 квт = 36,4 а 2 = 6+2 = 8 квт = 36,4 а 3 = 2+2+2 = 6 квт = 27,3 а расчетный ток на фазу (приближенно): 36,4 а, при условии, что кс = 1, cos f = 1. такой расчет только для определения нагрузки на этажном щите для определения характеристик аппарата защиты. для остальных расчетов нужны более емкие данные об электроустановке.