При установке водосчетчика, перед ним требуется шаровой вентиль. вроде как по техническим требованиям. у нас дом 66 года, вентили старой модификации, закручивающие с ручкой барашком. в нашей управляющей компании говорят так, мы не имеем права менять вентили которые в проекте, на другие. поэтому бесплатно установим вам новый вентиль, старой модификации бесплатно, но менять на шаровой не имеем права. а поменять платно это за два вентиля 3500, из них 1500 только за отключение стояков. если я даже заплачу и поставлю вместо этих шаровые, то я нарушу проект дома, а это повлечет за собой многие проблемы, а после запорного вентиля это уже мое имущество, поэтому народ и ставит по 2 вентиля, шаровой после обычного. но у нас и так ванна + туалет совмещенные и s-2,5 м2, места мало. там придется городить городульки. что посоветуете?
Из практики: 1. замена вентиля на шаровый непроектный при любой в дальнейшем проблеме даст основание обвинить вас в неблагоприятных последствиях (самовольно заменили проектное оборудование на непроектное) 2. шаровые вентили процентов на 90 на нашем рынке - отвратительного качества, подделка под европейские фирмы. их часто рвет, и эксперты (в суде) говорят, что именно вследствие отвратного качества. 3. по словам специалистов - проектные барашки рвутся намного меньше. раз их вам готов поставить жэк - пусть ставит, в этом случае они еще и за качество работ отвечают. соглашайтесь.